Думаю что инвертор посадил АКБ до 42 В, а потом уже контроллер не видит АКБ. | |
|
Сообщение # 31 |
04.04.20 - 17:48:04
|
|
лисий_хвост •
гость |
СП соединены в три группы по 4-е панели. В каждой группе 2-е подгруппы параллельно последовательное соединение. Сами 3-и группы соединены параллельно | |
|
Сообщение # 32 |
04.04.20 - 17:48:12
|
|
лисий_хвост •
гость |
Получается с самого начала не было тока заряда? Тогда, возможно контроллер просто неисправен или с монтажем что-то не так. | |
|
Сообщение # 33 |
04.04.20 - 17:48:24
|
|
молекула •
гость |
Но, если контроллер показывает напряжение панелей порядка 68 В, то контроллер панели видит и это напряжение соответствует схеме соединения, т.е. смонтровано правильно. | |
|
Сообщение # 34 |
04.04.20 - 17:48:45
|
|
лисий_хвост •
гость |
А в начале какое напряжение было на АКБ, до того как насос все разрядил? Странно пока все. | |
|
Сообщение # 35 |
04.04.20 - 17:48:53
|
|
лисий_хвост •
гость |
Вы же не ночью систему собирали. Затенение, грязь - это все может конечно влиять, но не настолько, чтобы вообще никакого тока заряда не было. | |
|
Сообщение # 36 |
04.04.20 - 17:49:04
|
|
молекула •
гость |
Пока впечатление, что контроллер с самого начала нормально не заработал. | |
|
Сообщение # 37 |
04.04.20 - 17:49:12
|
|
лисий_хвост •
гость |
А паспортные характеристики известны? У Вас еще одна проблема будет, когда все заработает. | |
|
Сообщение # 38 |
04.04.20 - 17:50:04
|
|
молекула •
гость |
Панели на 250 Вт с большой вероятностью на номинал 20 В, а не 24 В | |
|
Сообщение # 39 |
04.04.20 - 17:50:15
|
|
лисий_хвост •
гость |
Этого мало для системы на 48 В при Вашей схеме соединения. Это может приводить к недозаряду АКБ. Но это не повод не выдавать зарядный ток. | |
|